在1200那边诊断看下信息,那边中文的好看一点

你的组网里面是否有其他的东西,1200和300距离多远,是否经过好几个交换机后连的网线

建议检查网线和水晶头是否存在干扰

如果现场拓扑多,网络负载大,可以在组态那边提高看门狗时间,提高网络负载率,最后建议用管理型交换机