我的看法:
第一,PM240-2是西家传动推出的单传变频器。所谓单传就是一对一的应用。对共用直流母线的应用,官方不推荐;
第二,官方不推荐,不等于不能用。对于专业的应用。将PM240-2共直流母线,也是没有问题的。关键是专业的应用。不简单直接连接母线。
比如,你所贴出的图,这个就可以用。为什么?因为15kW的PM240-2它的直流母线端子是提供的,所以用户可以连接。而且,看它并联的两个PM240-2,总共加在一起不过3kW,也就是15kW的1/3左右。这么用完全没有问题。虽然官方不推荐,但这么用是安全的。
再比如,P240-2的F封装形式,官方连直流母线端子都不提供了。还能共母线吗?回答是肯定的,当然可以。自己冒着风险,怀着自信,仍然可以共直流母线。这里它就属于对西家传动产品进行改装了。专业的连接仍然是可靠的。这里强调专业应用。也就是确保连接后是正确可靠的。就没问题。叫专业自信。
个见,仅供参考。