回复:断电之后,伺服电机的零点可能没了,怎么办?

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    826
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-07 15:36:36

8楼

展开查看
以下是引用偶阵雨在2023-07-07 15:04:37的发言 >7楼

人家的mode 0肯定不是像你这么用的,一般可以把回零按钮接通反向JOG运动,接触到原点开关时触发MC_HOME,这样就是当前位置为零点了。

你也可以吧你的反向极限开关做这个触发试试,用Mode 0 ,然后按下回零按钮时,触发反向JOG运动,然后碰到反向极限开关上升沿时,触发MC_HOME,把当前设定成原点。

我也没有这么用过,一般都需要有原点开关的。

很多不用原点开关的。民企都是偷工减料。

以前我在德企,有原点开关。

到了民企,基本上没有原点开关的。

有行程限位开关做原点开关,理论上行得通,到时试试。

不过,多圈绝对式编码器可以在没有原点开关的情况下设置原点吗?

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15117条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。