人家的mode 0肯定不是像你这么用的,一般可以把回零按钮接通反向JOG运动,接触到原点开关时触发MC_HOME,这样就是当前位置为零点了。
你也可以吧你的反向极限开关做这个触发试试,用Mode 0 ,然后按下回零按钮时,触发反向JOG运动,然后碰到反向极限开关上升沿时,触发MC_HOME,把当前设定成原点。
我也没有这么用过,一般都需要有原点开关的。
很多不用原点开关的。民企都是偷工减料。
以前我在德企,有原点开关。
到了民企,基本上没有原点开关的。
有行程限位开关做原点开关,理论上行得通,到时试试。
不过,多圈绝对式编码器可以在没有原点开关的情况下设置原点吗?