以下是引用volcanol在2023-07-07 16:39:57的发言 >4楼

请问您后来选用的交换机是那一个型号的。

以下是引用偶阵雨在2023-07-04 15:17:08的发言 >2楼:现场从站模块很多,...

引用2楼详细内容:

现场从站模块很多,说明网络负载可能蛮大的,拓扑结构复杂的话会造成从站不规律掉线的情况,各种从站都会莫名掉线,然后短则几秒,长则几十秒,通讯能自动恢复。

我也遇到过,改看门狗和通讯负载,效果都不好,后来用了管理型交换机就好了

我是现场有8条产线,每条产线上也组态了很多PN从站,然后后续做了一套其他系统需要和这8台设备做通讯,就从8台设备上各拉了跟网线到这个新系统,结果噩梦就开始了,各自乱掉线,导致原本正常运行的8条产线自己的PN远程IO也开始掉线,后来买了个12口的管理型交换机,换上瞬间好了,当然提高看门狗时间也有点效果

交换机就网上随便搜了管理型交换机,选了个便宜的