前段时间,一台小设备要增加几个模拟量输入信号,控制相关设备的动作,很奇怪,模拟信号在某些时间段,像死机了一样,明明眼看着条件已经成立,但是相关设备就是不动,只有PLC断电重启才行,
1、首先怀疑是不是干扰,线路重新铺过、问题照旧
2、拆掉模拟信号线时,验电笔的灯亮了?怀疑时接地没接的缘故,地线接上,问题照旧
3、后来发现是不是处理模拟量的程序块死了?加了脉冲触发,还是不行
4、最后把处理模拟量的程序块加上限制,信号最大甚至超过量程就输出27648,最小信号,就输出限制到0
至此,问题解决
这个是我自己遇到的一个小的故事,总之还是不规范,硬件接线不规范,程序处理也不规范,或许也有朋友遇到类似问题,分享给大家参考