回复:功率模块可以互换试错吗?

已锁定

master_mb

  • 帖子

    1271
  • 精华

    5
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-01-03

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-07-08 21:44:12

22楼

展开查看
以下是引用yming在2023-07-08 12:25:59的发言 >11楼

PM订货号完全一样,固件版本完全一样时,互换试错是可以的。

若PM不同(例如:功率不同),PM上电,CU会报错(下位组件需要维护)。

若电机不同,启动后,有可能会报警。

通常,PM、电机的故障,不用这种方法检查故障。连接STARTER、StartDrive会有较详细的故障提示。



若电机不同,启动后,有可能会报警。

这句是什么意思?功率模块还记得上次控制电机的参数(仅换了PU并没有更换CU)?


我的实际情况是运行中莫名奇妙的报警F7801(过电流),但据观察

发生过电流的可能性很小,因此怀疑功率模块有问题。