回复:断电之后,伺服电机的零点可能没了,怎么办?

已锁定

昔日如诗

  • 帖子

    826
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-04-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-09 14:13:14

17楼

展开查看
以下是引用偶阵雨在2023-07-08 08:40:54的发言 >14楼

确实,很多小企业,都是能省则省,设备上的很多安全功能都不需要,只要机器能动就行,这就造成了国内很多的安全事故,有些设备安全上的检测,客户那边维修或者生产觉得影响他们‘违规操作’还得让我们去掉这个功能。国外就不一样了,设备安全和人身安全的项是首要的,  没有这些安全保护,设备是不允许生产的

以下是引用昔日如诗在2023-07-07 15:36:36的发言 >8楼:很多不用原点开关的...

引用8楼详细内容:

很多不用原点开关的。民企都是偷工减料。

以前我在德企,有原点开关。

到了民企,基本上没有原点开关的。

有行程限位开关做原点开关,理论上行得通,到时试试。

不过,多圈绝对式编码器可以在没有原点开关的情况下设置原点吗?

以下是引用偶阵雨在2023-07-07 15:04:37的发言 >7楼:人家的mode 0肯定不...

引用7楼详细内容:

人家的mode 0肯定不是像你这么用的,一般可以把回零按钮接通反向JOG运动,接触到原点开关时触发MC_HOME,这样就是当前位置为零点了。

你也可以吧你的反向极限开关做这个触发试试,用Mode 0 ,然后按下回零按钮时,触发反向JOG运动,然后碰到反向极限开关上升沿时,触发MC_HOME,把当前设定成原点。

我也没有这么用过,一般都需要有原点开关的。

我曾经见过一台德国机器,有安全门,在民企里被使用时被拆了,方便操作工进进出出