急停都串在一起,配合安全继电器或者PLC安全模块用,一般都用双回路。

暂定就用其他按钮,哪能用急停暂停。

一般切断驱动器的使能,软件里和控制回路都需要。你这里伺服和泵肯定要停止,加热和阀看需要吧,比如不能急停后失重掉下来。



普通马达通过中间继电器控制交流接触器线圈工作。当中间继电器出现问题,导致软件停止输出后还会给交流接触器线圈供电导致无法停机 

这里接触器的控制回路也应该经过安全继电器的辅助触点。

   一般系统里面没有用到安全继电器或是安全模块。急停不是暂停,暂停是有单独按键。暂停激活有两种方式一种是人工方式暂停,还一种有故障后自动进入暂停。急停属于故障中的一种,急停优先级大于暂停,急停启动后暂停也会跟着启动。