S120 BLM检修情况
型号:SINAMICS S120 BLM
订货号:6SL3730-1TG41-8AA3-Z
输入电压:3AC500V/690v
一. 情况说明
在VFD2房巡检中发现整流柜AOP30面板不显示,整流断路器跳闸。打开柜门检查发现CU320-2PN指示灯不亮,拔下X124端子测量,无24V供电。
检查整流柜X100端子上的AC600V母线,AC220V母线,DC24V母线均正常。
将CU320-2PN拆下后检查CIM板,发现CIM板READY灯与DC LINK灯正常,POWE OK灯闪烁(正常应常亮),X42端子输出无24V,检查X9端子输入的外部24V电源正常。从直流母排接入的电源(VFD1房整流正常运行)也正常。
初步判断CIM板存在故障。将另一整流柜(该CU320-2PN控制两个整流柜)中的CIM板输出24V接入CU320-2PN的X124端子供电,结果造成该CIM板失去输出24V,POWE OK灯闪烁。根据现象判断CIM板应该是进入了保护状态。将两个CIM板输出脱开后重新上电,两个CIM板输出恢复正常。分别对CU320-2PN和AOP30上电,发现CU320-2PN存在故障。
更换同型号CU320-2PN的后设备恢复运行。未发生设备误工。