以下是引用master_mb在2023-07-08 21:44:12的发言 >22楼


若电机不同,启动后,有可能会报警。

这句是什么意思?功率模块还记得上次控制电机的参数(仅换了PU并没有更换CU)?


我的实际情况是运行中莫名奇妙的报警F7801(过电流),但据观察

发生过电流的可能性很小,因此怀疑功率模块有问题。




以下是引用yming在2023-07-08 12:25:59的发言 >11楼:PM订货号完全一样...

引用11楼详细内容:

PM订货号完全一样,固件版本完全一样时,互换试错是可以的。

若PM不同(例如:功率不同),PM上电,CU会报错(下位组件需要维护)。

若电机不同,启动后,有可能会报警。

通常,PM、电机的故障,不用这种方法检查故障。连接STARTER、StartDrive会有较详细的故障提示。


没更换CU,仅更换相同PM是不会的。

不过,偶而报过流,通常不会是PM的故障。

若PM有问题,它一上电就会报故障了。

即便是外部短路,只要IGBT使能,就会监测到的。

因为,它总是从0电压开始输出,建立励磁,然后才开始变频运转。

因此,最好是用软件来检查。它会告诉你细节。比较容易判断故障点。