其实,此贴分享,意在对Vdmax控制的使用给予强调。对于不需要制动的西家传动系统,我们可以激活这个功能。这样,系统在加速停车时就不按照斜坡减速停车的斜率停车了。而是按照当前的直流母线电压控制减速停车。也不会报过电压故障。
这个Vdmax控制器的应用是可以举一反三的。在G系列也可以用。
有时候,看到本论坛里针对过电流或过电压问题,总是有人说,要延长斜坡上升时间或斜坡下降时间试试?
其实西家传动的参数设置如果到位,这类问题都可以迎刃而解的。
比如说,在硬件没有问题的前提下,西家传动启动报过电流或堵转故障。延长加速斜坡时间参数,或许是一种解决的办法。但延长多少?这个要试才知道。而矢量控制下,只要把P640 = 电机额定电流;P1520 / P1521 = 电机额定转矩。系统就不管斜坡加速时间有多短,都会以电机的额定参数起步加速。发挥电机的最大能力;
再比如,在硬件条件均正常的状态,西家传动没有制动功能,此时减速停车的斜坡时间至关重要。时间设置太短,就会在电机减速时报过电压故障。而此时把西家传动的参数Vdmax控制器使能,电机就不在按照斜坡减速时间来停车,而是根据电机实际状态,保持直流母线电压在加速过程不超压,自然降速停车。
再再比如,西家传动系统需要最高转速超过电机额定转速至最高转速。此时,要注意设置好参数P1530和P1531这两个正负功率的限幅。把它们设置为电机额定功率。这样矢量控制下,电机在额定转速以前,是恒转矩特性,额定转速以后,是恒功率特性。不会超限。完全保证电机的安全范围内输出外机械特性。
上述这些,都是正确合理的设置西家传动的限制参数,确保电机运行安全的措施。如果好奇,怀疑,可以自己动手去试试。