早把此图贴出来,我估计围观参与的人会很多。嘻嘻
你说得对,STARTER里,调试状态只能启动一个电机。
如果是我,你这个系统用单电机启动做动态辨识没问题吧?不就是电机带了一个大辊筒嘛。滚筒是自由转动的吧?你可以试试。两电机分别作动态的测试与辨识即可。如果测试通不过,看看报的错误都是什么?或者提前把电机的惯性比参数(P0342)预设。再做动态辨识。
什么事如果质疑,都要用试验去验证。不要仅靠脑子想,要试验论证。找理论支持。做项目,搞研究,离不开两个关键:做实验验证,找理论支持。有了这两个,你说话的底气就足了。
另外,你这种机械连接模式,没必要搞什么角同步吧?不至于的。想复杂了。两个电机同时,同方向使劲驱动即可。别互相打架,较劲就行。
西家传动对此有一篇文档,专门讲类似的同步控制的。去西家传动栏目找一找,做个参考吧。