回复:S120BLM故障处理记录

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36689
  • 精华

    451
  • 被关注

    1449

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-12 09:19:20

13楼

展开查看
以下是引用北雪雪纷飞在2023-07-12 07:41:06的发言 >11楼

CIM板输出24V接入CU320-2PN的X124端子供电 造成的问题。


这个故障还是第一次,记下。


我现场的CU320-2与CIM是分别供电的,但来自于同一个24v电源。你不分开就会导致这样的问题,出现问题后CU320-2还是CIM 需要排查,如果分开那么CU320-2无电源,CIM有电源,那么就直接排查CU320-2的电源就可以了。


CU320-2没有电源显示,,,初步判断CIM板存在故障这个我没明白,,



用系统结构和工作原理,来分析故障的可能性。这个方法我支持!大力提倡。它与比较法区别就在于利用了结构原理,进行理性分析,确认故障方向。不是猜测或经验的那种。


这是一种排故的方法。具有普遍性,可操作性。

我是你的朋友