一条生产线,总是生产途中停机,S120单元的CU报警通讯超时,那就延长通讯时间吧!结果过几天又出现,要命啊!中途停机,产品要报废的呀!怀疑通讯线质量不过关,更换了DP线,怀疑DP插头接线不良,重新接线,并且插头的屏蔽线特意做的很规范,结果一开机还是不行,后来一个工作伙伴发现,怎么一开机,操作台上的一台触摸屏就全部变成###了,怀疑这里影响了,结果验电笔一接触到触摸屏的金属壳,氖炮亮了?什么鬼?停机检查一下吧,毕竟操作台要是漏电可不得了,一停机,氖炮不亮了,突然就觉得是不是到触摸屏的这根线受干扰了,引起整改系统通讯故障,因为整个线路很长,很早期的施工,很不规范,电缆线、信号线都乱在一起,没办法只能重新放一根DP线,并且在屏幕断接地弄好,整改故障就消失了!!!
很多私人企业都是这样的施工,很不规范,弄一条沟或者一根管子,什么线都往里面穿,还没发提意见!哎!要命!只能是头痛医头脚痛医脚了!!!