以下是引用青春的活跃在2023-07-11 17:47:29的发言 >8楼:每次看到K版的回帖都是学习,R2和R46参数在现场中,变频器无法启动或者故障以后,帮助确实很大

哈哈,这两个参数,在快速判断问题和排故方面,一直被反复证明着它的有效性。特别是现在变频器可以上网,异地参与控制操作的时代。现场维护人员的技术门槛可以降低很多。


这两个参数的妙用,也是西家传动热线工程师点醒我的。设备现场出了事,我也着急,团团转的那种,找不到北。好在和热线工程师是朋友,直接电话询问,他告诉我,开机状态看r2,r46,历史故障查r947。对此,屡试极爽。尝到了甜头。


现在连我的同事们都学会了。查故障注释,可以快速锁定问题。还告诉我,西门子的故障说明把问题锁定的真准。(偷笑)