前天下午, 热轧反映风机高压变频启动没反应,为GH180。
到现场, 查看状态,面板显示IPIT。 其他无故障。;连上电脑,查看IO状态和事件日志,也没发现什么端倪。 在测试过程中,重新切换SOP程序时, 变频器报故障, 发现高压柜实际没有跳闸。
咨询调试工程师, 说IPIT是跳闸回路检测到故障。 先让现场处理跳闸回路问题。 经过检查,前几天检修时高压柜的线动过,恢复时接错了,导致不能远程分闸。
回复以后, 用急停按钮触发分闸, 分闸动作正常。此时再复位所有故障, IPIT不再显示了。试运行,正常。
再次咨询调试工程师, IPIT是以前报故障的时候,发出分闸指令后,高压没有撤掉, 会触发IPIT状态。只有再次正常完成分闸操作以后, 才会恢复正常状态。