恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-07-13 08:50:21
12楼
我认为,解决F07901的办法应该是想办法抑制实际加速度,对其限制。而不是提高P640的设置。因为P640是截止电流的设置,是电流限制的防线。提高它,电机在加速过程会过载,这将导致电机有可能热积累。提高了P640,放宽了超速限制门槛,即便是解决了F7901,还会出现其他的故障。
限制电机的转矩,功率,最高转速,还要限制实际的动态速度变化率,以确保电机在动态运行时,全力加速也不超最高转速的限制。这才是把电机的控制完全限制在它外机械特性的范围里。使传动系统安全。
个见。仅供参考。