F30021是接地故障,查一下r949的故障值是多少?先判断一下故障可能的原因,再决定排故。


置换功率单元,也要先做一个拓扑结构,然后再检查CU的参数。如果没有,格式化CU后,把备份灌进CU。


G120的拓扑结构,很简单,在STARTER里,有一个快捷自动配置的按钮,点击后,自动配置。

我是你的朋友