quote:以下是引用Zane在2005-11-10 00:37:32的发言:
1.本SFC不允许用于由LADDR和IOID所指定的模块(允许下列
模块:
S7-300模块用于S7-300、S7-400模块用于S7-400、
S7-DP模块用于S7-300和S7-400)。
2.INFO1的数据类型不允许使用
/////////////////////////////////////////////
问题解决了一半
/////////////////////////////////////////////
STEP7在线例程(SFC51 程序例子STL)不正确!
SSL-ID指定为W#16#00B3是不正确的!
在SFC功能手册中指出:如将SFC51的参数SSL-ID指定为W#16#00B3时,就不可以在OB82中调用SFC51。
另一个SFC59的错误没有查出!