S7-200 通过以下方式支持 Modbus RTU 通信协议:
S7-200 CPU 上的通信口 0(Port 0)通过指令库支持 Modbus RTU 从站模式
S7-200 CPU 上的通讯口 0 和 1 (Port 0 和 Port 1)通过指令库支持 Modbus RTU 主站模式
在 S7-200 CPU 通信口上实现的是 RS485 半双工通信,使用的是 S7-200 的自由口功能。
通过 S7-200 CPU 通信口的自由口模式实现 Modbus 通信协议,可以通过无线数据电台等慢速通信设备传输。 这为组成 S7-200 之间的简单无线通信网络提供了便利。
详细情况请参考《S7-200系统手册》