回复:课程中遇到的问题

俞清洲

版主

  • 帖子

    692
  • 精华

    0
  • 被关注

    12

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-14 02:12:26

1楼

1. 这里temp发生了撞名,所以把临时变量的前缀调整为tmp,基本也符合要求,这里只是为了说明问题,方便理解而已。

2. ^表示取消引用。类型为引用的变量保存的是变量标签,不是标签所指向变量的实际数据,取消引用就是根据标签访问实际数据。

3. 这个不是定时器程序,通过循环程序就可以增加扫描时间。这个项目的存档我手头没有。

4. IEC检查就是强制要求该块符合IEC规范,对程序的编译多了一些要求,比如有几种情况的数据类型转换不允许进行,通常的控制程序无需选择。

5. 不清楚有这方面专门的文档。目前,断点调试就是较好的调试工具了,分析程序,也可以考虑额外增加一些指令,建几个调试用变量,进行赋值或累加,来方便跟踪程序的执行情况。

6. 原则上是的。也可以尝试联系供应商协调解决。