从原理图上分析一下,变频器内部主回路分为以下几部分:

1,整流部分;2滤波;3斩波器(制动电阻与斩波器串联,此图没有)4,IGBT逆变桥。

什么原因炸鸡?用万用表测量一下IGBT模块,先确认一下IGBT是否有损坏?

如果只有整流桥损坏,它通常是伴随充电电容一起损坏的。

如果是IGBT损坏,只要有一只管子损坏就会造成短路,引起炸鸡。IGBT损坏又分两种情况:内部触发电路,也就是SPWM正弦调制器故障,这种情况的出现机率非常低。SPWM工作在24v以下的电压,电路板逻辑要经过非常严格的测试,才会做成产品销售。其次,就是IGBT的耐压受到冲击被击穿绝缘。

IGBT绝缘被击穿是比较常见的原因,外部电路的瞬间短路、瞬时高压、工作环境的高温等都会导致这种情况发生。它是一个比较脆弱的电流元件。

从风机这种负载看,一般是2极电机,电机内阻小、反电势又比较高,启动电流大和操作过电压相对较大,用变频器就注意将加速时间设置得相对长一点。0-50Hz加速时间设置到10秒