模块SF灯亮红灯故障原因:

模板所需24VDC电源未正确接入

前连接器未插到位。

总线连接器未连好。

有硬件中断产生(断线、超限)。

量程卡所插的方向与HWConfig中的设置不符。

如以上回答未解决问题,请看:

SF是系统错误,造成这个指示灯亮的原因有:

模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。

由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁。

解决方法是将一个100Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道。

或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。