楼主的问题,
第一,潮湿环境,肯定是不好的,但只要没有结露,应该问题不大。变频器在不运行状态,最好不要断电,保持开机状态。这样以内部的温度,保持干燥;
第二,110kW或55kW的风机控制,其动态的加减速斜坡时间30s也不算长;可以更长。比如,45s及以上均可。风机的动态时间常数,基本没什么要求,只要满足风速的调节即可吧?
第三,把P640电机电流截止参数,设置为电机的额定电流值。这样确保电机在加减速过程不会超载。
以上的条件是,此风机控制系统不是风速闭环控制系统。仅仅是开环的冷却风控制系统。