回复:200smart 轴组指令问题

已锁定

手机用户20220609663610

  • 帖子

    165
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2022-06-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-07-14 11:13:14

7楼

展开查看
以下是引用酃柒叁陆在2023-07-14 10:53:15的发言 >5楼

把你删除后的贴出来看下,我特意试了下,把第8和9段的MOV_DW删除,编译是OK的。

以下是引用手机用户20220609663610在2023-07-14 10:37:31的发言 >2楼:完全删除第9段  第8...

引用2楼详细内容:

完全删除第9段  第8段也会编译不通过。问题是 之前没有第9段的时候 编译是通过的,并且还能让设备正常运转。

以下是引用长衫造纸龙在2023-07-14 10:33:05的发言 >1楼:看不太出来,你可以...

引用1楼详细内容:

看不太出来,你可以先从9段开始入手一点点的删除一个个触点编译。这样子排除是哪一个指令点冲突了。

万分感谢您的帮助。我也像您说的那样做了一下,也没有问题,为什么不能用move我有点想不通,您知道吗?