有可能你这线路阻抗大, 接地瞬间把输入电压拉下来了。
如果是TS系统, 主要影响是对绕组绝缘的影响, 因为另外两相对地(Y电容接地)电压增加1.73倍; 这对线路和装置是一个考研; 对电机来说, 直流母线对地电压正常是±Vdc/2; 有接地故障时, 母线对地电压,正极是0和Vdc跳动, 负极是0和-Vdc跳动, 对电极来说, 绕组电压应力直接翻倍。 有可能击穿绝缘;
TN系统, 主要还是过流吧,不会接地运行的。