回复:变频器一台电机接地为什么会影响对其它设备的变频器故障

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-14 18:44:04

11楼

有可能你这线路阻抗大, 接地瞬间把输入电压拉下来了。 


如果是TS系统, 主要影响是对绕组绝缘的影响, 因为另外两相对地(Y电容接地)电压增加1.73倍;  这对线路和装置是一个考研; 对电机来说, 直流母线对地电压正常是±Vdc/2; 有接地故障时, 母线对地电压,正极是0和Vdc跳动, 负极是0和-Vdc跳动, 对电极来说, 绕组电压应力直接翻倍。 有可能击穿绝缘;


TN系统, 主要还是过流吧,不会接地运行的。

不忘初心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: