回复:S120系列驱动器和MM4系列变频器对电压波动的响应

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-15 10:16:09

4楼

展开查看
以下是引用CK DONG在2023-07-15 07:59:54的发言 >3楼

请问阈值和延时这俩的参数在哪里设置或者比较?

以下是引用锋言锋语在2023-07-14 16:22:49的发言 >2楼:偶然吧, 可能阈值和...

引用2楼详细内容:

偶然吧, 可能阈值和延时有差别?

官方提供的技术文件,没有动作延时,只有Vdc_min控制器投入阈值和动态因子。其参数是P1245和P1247。

我是你的朋友