1)浅端子,深端子只是模块的供电关系,与是否使用热电阻热电偶无关
2)如果确定使用热电偶,应首选带温度补偿的端子,即订货号最后一位是1的端子,-0BA1/-0DA1,而如果确定是热电阻,则普通端子即可
3)当然,如果混用也是首选带温度补偿的端子,
能使用不带温度补偿的端子吗,当然可以,详见手册。