恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-07-15 14:58:34
3楼
楼主这么做的意义何在 批量读写她HMI来做没什么优势 还不如使用调试软件 如果非要实现自动化写入功能可以研究一下startdrive的openness操作
HMI的话只适合通过sinapara读写少量参数 切前提是必须知道参数的数据类型
至于楼主所说的自动获取参数数据类型的功能 可以参考sinapara这个库函数的开源代码
首先感谢答主提供的方法,再之再说说为何这样做的原因:批量读写是因为变频器数量较多,最多80几台,为了可以更加便捷快速的调试,同时给客户维修人员预留读权限,可通过Hmi变频器参数界面获取当前变频器的实际参数,进而快速找到出问题的变频器;再之实现自动写入功能时为后续功能拓展做好准备,同时方便现场工程师调试变频器。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主