手边有RFID 的硬件,所以就趁着周末练练手,工控人就是这么敬业

手边可用的硬件有CPU:1214C ,IPC227E,;

                         阅读器:,RF260R,RF340R;

                      接口模块:RF185C

                   发送接收器:MDS D126,MDS E611

先说点常识:阅读器和发送接收器的种类有好多种,互相之间不是全部适配的。有些是西门子专用的比如340T,320T ,这里面大多数的频率都是13.56MHZ, 因为这个频段有很多优点;


正常来说,西门子的RFID 在有工艺对象加持的情况下,配置是比较简单了,再加上有官方的块,基本三板斧搞定。(第一次配遇到了一些小问题,写在后面)先说说正常配的一般步骤:

  1. 硬件配置;

    这里面用软PLC 要注意用软PLC 关联的端口连到PN 设备上,这样才能做主站;简单点的话2个端口可以都接到交换机上,另外配置完后分配一下名称,要是分配完还有问题的话,重启一下电源;RF185C的电源接口是L编码,这种线真的不好配;


2.配置一下工艺对象

用工艺对象会使得很多参数不用手动输入了,下拉框就有了,比较直观,减少出错;



(此处有一张TIA截图,可惜被论坛认为有不良内容,无法上载,哈哈)



3.程序很简单,就三个块,分别是Reset reader,Read 和 Write)


重点说一下我遇到的问题和解决方法:

  1. 一开始用1214 PLC +185C+RF260R,  就发现RF260R 对上面2款 标签没反应,查了手册,不支持这2款,还好有一个RF340R,接口一样,所以在项目选型的时候要注意一次选对;

  2. 后面换了RF340R 后用程序,读或者写也不报错,就是BUSY 信号一直保持,除非触发前面的reset。后来看保持,说是没检测到标签,但是手册里面写了支持这2款标签啊,就发现1200 工艺对象配置的时候Transponder 类型要额外选ISO 和Moby ,可是离线选了后,下载进去就没了;所以就换个1500PLC 试试,果然就可以了;

  3. RF185C的2023固件会增加验证的步骤,类似V17 那种感觉,调试的时候不要升;

  4. 其实不用工艺对象也可以的,RFID这个东西比较古老了,配置方法比较多,也可以和老的300/400 plc 配合,不过工艺对象真的简单;

  5. 读写缓冲区可以放大一些,不然会报0xE7FE0400,另外遇到0xE7FE0100的时候,需要复位,手册上可以查到;

    总结来说,首先硬件要选对,比如1500PLC+185C+RF340R(422)+MDS D126(类型选择ISO和Moby);

    RFID 产品种类比较多,按系列可以分200,300,600,1000;拿最常见的200/300的接口来说, 一般有422,232 ,IO LINK,但是422 一般经过转接器比如上面提到的RF185C转化成PN 接口,但是理论上来说422 是可以直接接到串口的,这样可以节约成本;



-----------------------------------------------------------------END----------------------------------------------------------------







西门子RFID 配置过程Tips and tricks 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

通信与网络组件

共有4448条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。