回复:S71500连接V90PN添加TO位置控制,编译时出现错误

已锁定

大连穆工

  • 帖子

    1680
  • 精华

    1
  • 被关注

    88

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-03-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-18 08:14:48

6楼

你这个问题很好,因为你没有设置等时同步,你直接在设置项里勾选IRT模式即可,希望可以帮到你。。

科技在于不断探索