回复:S120系列驱动器和MM4系列变频器对电压波动的响应

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-18 09:15:16

11楼

展开查看
以下是引用CK DONG在2023-07-17 19:15:00的发言 >10楼


k版,我从MM430里面找到了1253和1254,没找到您说的1245和1247......

以下是引用kdrjl在2023-07-16 09:13:20的发言 >9楼:一个是Vdc_min最小...

引用9楼详细内容:

一个是Vdc_min最小电压控制器功能;一个是故障自动重启功能。都是针对晃电问题的措施吧?

嗯,我也去看了一下。MM430确实没有直流母线电压Vdc_min控制器。MM440有。


那么,M430针对晃电的问题,就一点办法都没了吗?嘻嘻


请看MM430的参数表手册中,P1200 - P1211参数的说明注释。读懂它,设置捕捉再启动,捕捉方向,捕捉电流,再在P1210设置晃电停车后的措施,看看是否有效果呢?可能在晃电时,具有与G120相同的效果吧?


试试看哟。


我是你的朋友