回复:S7-1200的CB1241硬件故障处理过程

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9114
  • 精华

    157
  • 被关注

    1474

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-18 15:19:43

5楼

本起故障,表现是cpu黄色指示灯报警,与电脑通讯中断无法连接的原因,最后排查是由控制信号板CB1241引起也是第一次,当时排查过程通讯也问我是否会有这样的关联,还被我否决了,我说,我电脑连接的是集成的以太网口,而扩展的信号板是通过添加模块,新派生出来的通讯口,2个通讯口是独立工作的,没有互相之间的关联。

没有深究这个问题,我判断应该是cpu内部电源因扩展信号板引起的故障,造成内部某应该区块工作异常所致。这个问题待同事的备件采购回来,更换测试一下就基本可以判断了的。