恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-07-18 17:16:53
3楼
第一,PM240-2官方不推荐共直流母线方案。所以,楼主要小心哟。这样的应用不合要求。
第二,调试电机,该怎么调试就怎么调试。只要直流母线电压对应的输出电压是匹配的。
肯定是小功率ABC的,这些没有直流电抗器的,有DCP、DCN端子。可以接。
自承担损坏责任。