西门子200plc有一批硬件质量堪忧造成的输出点灯常亮。
在遇到供电波动超过10%或瞬时电源噪声太大时,继电器推动芯片ULN2003A(内部为7路大电流达林顿阵列芯片)内部某一路击穿,输出永久成导通状态,继电器指示灯常亮,继电器吸合。