以下是引用CK DONG在2023-07-18 14:03:52的发言 >12楼

感谢k版的指点!!!我先研究一下!!!

注意,要针对MM430的。其它的可能没有那些功能。


为什么MM430没有Vdc_min?我想主要是它的负载对象是风机泵类吧?风机泵类的负载惯性大,所以可以不用直流母线控制,只需要晃电过后自动重启即可。恒转矩负载这么做就差点事了。