2楼
这种问题,官方是不推荐的用法。你非要讨论?后果自负哟。
PM240-2如果外加制动单元,可以100%连续制动。这个是经过实际使用检验的。关键是外部的制动单元,要与PM240-2共直流母线。接点就是DCP(R1)和DCN(F3)。注意PM240-2的逆变器电流要限制在安全范围以内即可。
PM240-2如果接电网反馈的话,此时共直流母线的端子和能耗制动应用的接法一样。但强调的是,PM240-2此时必须要当做逆变器使用。整流回馈一律由外部提供。
个见只做参考,出问题概不负责。