回复:继电器输出型 PLC,Q 点坏了,始终常亮

已锁定

Livid

  • 帖子

    154
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2022-09-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-07-20 10:03:34

19楼

展开查看
以下是引用yming在2023-07-19 19:14:01的发言 >16楼

其实两者价差也就十元钱。

便宜的




用于不频繁的动作。无格栅(仅能用于相同一路的电源);触点断开迅速。

正规的





有续流,很小的浪涌电压。有格栅,可以用于相间电压控制;触点断开稍慢一点点。

这种对PLC输出点寿命友好(晶体管驱动还是继电器触点)。

不过,继电器触点总是有寿命的,现场损坏后,买不到,也没办法。只能用便宜货替代。

以下是引用Livid在2023-07-19 14:49:24的发言 >13楼:y 版,有个长久的疑...

引用13楼详细内容:

y 版,有个长久的疑惑想请教下。


1、我接触的电气工程师用的中间继电器都是普通款,不自带二极管。


2、我自己在选型时发现,施耐德和欧姆龙的继电器等都有特殊的款式,叫“线圈浪涌吸收用二极管内置型”,是不是这种比较好?我也不清楚它到底起什么作用,对缓解 PLC Q 点硬件损坏有什么帮助吗?





以下是引用yming在2023-07-19 10:11:02的发言 >10楼:都是老旧的现场PL...

引用10楼详细内容:

都是老旧的现场PLC。拆下来,清除灰尘(现场有导电粉尘);洗板水擦拭;装回检查,基本正常。没有导通的(还是粉尘导电所致。)

不过有些输出点导通电阻已经达到20欧;毕竟用了10年。尽管输出驱动的是线圈+续流二极管;说明用户更换过不带续流二极管的便宜货。还是有些火花烧蚀。