以下是引用手机用户20221121482772在2023-07-20 09:42:02的发言 >26楼

电压不稳造成电压超出了变频器的输入电源的规定范围或者电压尖峰导致电子元件受损,也会造成变频器炸机现象。

你说的这种情况基本上都会伴随着电容鼓包的,而且一般不会炸毁逆变模块。但是我们这两台变频器都是电容完好的,炸了整流和逆变模块。