以下是引用太阳神2009在2023-07-20 21:24:23的发言 >2楼

SF灯亮也不一定就是模块问题,比如通道启用了诊断中断,有问题时SF也会亮。

先检查一下前连接器检查插到位没有,端子接线有没有虚接?

不止6ES7 331不配前连接器,SM321/322/332都不配的,但是有打包订货号,采购时可以一起买。

  没有启用通道检测功能。 前连接器应是卡到位了,因为手按下去后要插到底才会弹出按键的,且也更换过备用件的插线排