公司新建1580高炉, 布料器阿尔法角采用G120变频控制, 点击11KW, 采用SLVC控制。
上个月更换炉顶设备后,正常运行二十天,现在最近16日开始频发F7902失步故障。
采集运行的波形,

如图, 可以看出2点问题:
1. SLVC转入闭环后, 速度反馈出现大幅度的低频震荡;
2. 励磁完成后,抱闸打开时间为1.2S;
问题1, 根据经验, 这是SLVC低频性能差和负载过大、机械间隙、负载剧烈变化结合到一起发生的;由于布料器属于偏心负载, 不同位置启动可能负载力矩不同,会对启动性能造成影响;
问题2: 打开时间设置这么大,毫无意义。
通过多种手段进行测试, 最后综合一下,采取以下手段:
1. 增加失步监控到1S, 先把故障率降下来;
2. 减速度前馈减小到0, 减小加速度前馈对偏心负载的负面影响;
3. 抬高低频开闭环穿越频率,由100rpm调整到120rpm;
4. 抱闸打开时间减小到200ms, 斜坡上省时间由1S改为2S;
5. 同时调整控制器PI参数;

如图, 输出曲线看着没有上面那么拧巴了。 整个运行就比较顺畅了。