版主也别过于上纲上线。
说句不太妥当的话, 没有冤死鬼,怎么会有好医生。
装置15KW。 至于两倍过载, 如果仔细看。 就会发现运行稳定是, 电流是跟励磁电流差不多大的。 所以这个过载是为了启动时留足够启动转矩余量用的。
我上纲上线了吗?仅仅是你我的解题思路大相径庭罢了。
你的问题,如果电机没有形成热积累,变频器没有过载。当然可以。但如果是我,不会采用放大过载倍数来处理此事的。拼设备的事见过,但我本人拒绝如此这般。
另外,上纲上线?这词汇像是文 革时期产生的吧?现在少有使用。估计年轻人不太知道了。