回复:G120 30002报警

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37128
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-22 09:09:12

1楼

变频调速辊道电机?不需要制动吧?如果是,把G120的Vdc_max激活不就行了吗?P1254 = 1;P1240 = 1。


如果有制动,不要激活上述。需要加大制动电阻吸收能量的能力。


另外在控制上,变频调速的辊道不要停机,保持启动状态,转速设定值置0,这样,就能与其他的电机同步运行了。减小励磁时间,属于下下策的方案。不好呀。