恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-07-22 09:09:12
1楼
变频调速辊道电机?不需要制动吧?如果是,把G120的Vdc_max激活不就行了吗?P1254 = 1;P1240 = 1。
如果有制动,不要激活上述。需要加大制动电阻吸收能量的能力。
另外在控制上,变频调速的辊道不要停机,保持启动状态,转速设定值置0,这样,就能与其他的电机同步运行了。减小励磁时间,属于下下策的方案。不好呀。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主