回复:G120 30002报警

已锁定

chive425

  • 帖子

    25
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2008-02-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-07-22 12:41:29

5楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2023-07-22 09:09:12的发言 >1楼

变频调速辊道电机?不需要制动吧?如果是,把G120的Vdc_max激活不就行了吗?P1254 = 1;P1240 = 1。


如果有制动,不要激活上述。需要加大制动电阻吸收能量的能力。


另外在控制上,变频调速的辊道不要停机,保持启动状态,转速设定值置0,这样,就能与其他的电机同步运行了。减小励磁时间,属于下下策的方案。不好呀。

忘了交代了,是v/f控制,没制动电阻

vdc max是激活的

我不是想让激活快速励磁让它启动的更快。我是想,能不能减小绕组的磁通,这样就算他启动的比工频慢,被拖着处于发电状态,电压也不会大到触发报警。

不知可行吗。

因为看论坛上,有人用快速励磁,也就能快几十ms,感觉不够看啊。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8094条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。