恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-07-22 15:30:30
10楼
忘了交代了,是v/f控制,没制动电阻
vdc max是激活的
我不是想让激活快速励磁让它启动的更快。我是想,能不能减小绕组的磁通,这样就算他启动的比工频慢,被拖着处于发电状态,电压也不会大到触发报警。
不知可行吗。
因为看论坛上,有人用快速励磁,也就能快几十ms,感觉不够看啊。
你这个问题其实没事。
第一,激活最大直流母线电压控制器。
P1280 = 1(V/F使能直流母线电压控制器)
P1294 = 1(V/F专用使能Vdc_max控制器)
第二,激活捕捉再启动,一旦出现励磁还没使能,没关系,待其使能后,即可立即追踪当前转速,不会报错。关键是捕捉电流不要大,仅仅是励磁电流的100%即可。对负载没啥影响。
P1200 = 1(使能捕捉再启动)
P1201 = 1
P1202 = 100(捕捉电流)
这么做应该没什么故障报了。快速励磁也好,减小磁通也好,都有一个与工频电机运行不同步的问题。而上述,爱谁谁,变频器电机在使能禁止状态,被拖着走仅仅是暂时的,而且是自由状态。只要励磁一使能,马上会进入捕捉当前转速的调节状态,一旦捕捉到当前转速了,即可跟着反拖同步推着走了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主