回复:G120 30002报警

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37138
  • 精华

    455
  • 被关注

    1479

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-22 15:30:30

10楼

展开查看
以下是引用chive425在2023-07-22 12:41:29的发言 >5楼

忘了交代了,是v/f控制,没制动电阻

vdc max是激活的

我不是想让激活快速励磁让它启动的更快。我是想,能不能减小绕组的磁通,这样就算他启动的比工频慢,被拖着处于发电状态,电压也不会大到触发报警。

不知可行吗。

因为看论坛上,有人用快速励磁,也就能快几十ms,感觉不够看啊。

以下是引用kdrjl在2023-07-22 09:09:12的发言 >1楼:变频调速辊道电机?...

引用1楼详细内容:

变频调速辊道电机?不需要制动吧?如果是,把G120的Vdc_max激活不就行了吗?P1254 = 1;P1240 = 1。


如果有制动,不要激活上述。需要加大制动电阻吸收能量的能力。


另外在控制上,变频调速的辊道不要停机,保持启动状态,转速设定值置0,这样,就能与其他的电机同步运行了。减小励磁时间,属于下下策的方案。不好呀。

你这个问题其实没事。


第一,激活最大直流母线电压控制器。

P1280 = 1(V/F使能直流母线电压控制器)

P1294 = 1(V/F专用使能Vdc_max控制器)


第二,激活捕捉再启动,一旦出现励磁还没使能,没关系,待其使能后,即可立即追踪当前转速,不会报错。关键是捕捉电流不要大,仅仅是励磁电流的100%即可。对负载没啥影响。

P1200 = 1(使能捕捉再启动)

P1201 = 1

P1202 = 100(捕捉电流)


这么做应该没什么故障报了。快速励磁也好,减小磁通也好,都有一个与工频电机运行不同步的问题。而上述,爱谁谁,变频器电机在使能禁止状态,被拖着走仅仅是暂时的,而且是自由状态。只要励磁一使能,马上会进入捕捉当前转速的调节状态,一旦捕捉到当前转速了,即可跟着反拖同步推着走了。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8235条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。