11楼
忘了交代了,是v/f控制,没制动电阻
vdc max是激活的
我不是想让激活快速励磁让它启动的更快。我是想,能不能减小绕组的磁通,这样就算他启动的比工频慢,被拖着处于发电状态,电压也不会大到触发报警。
不知可行吗。
因为看论坛上,有人用快速励磁,也就能快几十ms,感觉不够看啊。
降低磁通(励磁电流)来降低被拖动时,过压报警是可以的。
因为,磁通(励磁电流)是通过调整变频器输出电压来实现(电流控制)的。
但不是通过参数P1570,它主要是针对矢量控制模式的。在P0096=1标准驱动中,它是不可见的。
V/f(标准驱动)下,用来控制励磁的是参数1310连续电压提升、1311加速电压提升、1312启动电压提升。
你应该使用这三个参数的配比,调整磁通(励磁电流)。
注: 通常,电机的额定励磁电流是额定电流的40%多。小电机较大,大电机较小。
看电机的功率因数Cos(Fi)就知道了。Sin(Fi)就相对与励磁电流。
过于减小励磁电压,会导致转矩不足。(与弱磁升速道理相似。)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主