这个应该比较容易实现。

想法是PID还是只有一路,PID的输入变量只有一个,温度。PID参数采用动态P或者动态I,或者P和I两者都是动态的。在这样大滞后的情况下,D应该很小,不动态,可以直接=0.0固定。压力变量作为动态PI的判断条件,由压力变化来改变PI参数。如果PI动态采用有级变化,一般有5、6级就可以做到温度肉眼看不出突变的圆滑变化。如果PI参数采用动态无级变化,那么可以做到仪表级别的温度和压力圆滑变化并最终稳定在设定值。