自动控制下自动调节励磁电流我自然明白
但是也得是弱磁区开始降励磁电流 而不应该在恒转矩区降低励磁电流 恒转矩区降低励磁电流对于动态特性要求不高 需要节能的场合固然好
但是对于低速大扭矩甚至低速额定扭矩的场合肯定是不合适的
所以我才说变频器使能后零速时应该输出额定励磁电流 除非通过参数特殊设置降低励磁电流
并不是这样的。即便是直流调速,也可以在恒转矩区,通过减小励磁电流提高转速的。
而在变频器装置上,则是可以通过输出频率和输出电压(间接控制电流)两个变量来调节电机特性的。这是两者之间的差异。
即:保持频率提高电压或保持电压降低频率来提高转矩;反之亦然。
因此,在矢量模式下,两者均会交替使用,它是动态的。你将看到,输出频率与输出电压均在快速变化;以达到实际转矩应用的平衡要求。这种变化由于机械惯量和电机电感的存在,设备传动的宏观上是感受不到的。
正是基于此,西门子变频器对于励磁分量是有控制的。