恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-07-23 16:04:01
5楼
我大概表达不清楚。
我的意思是说,要用STO功能,必须在面板上装上一个STO按钮。绝不能将它接到急停按钮上。这样才是正确地使用STO
这不是什么好办法,着急起来会分不清的。
这是对设备的安全要求评估后采取的策略,没有抱闸的轴,直接STO也不见得好。
只要轴没问题,受控急停肯定是优于非受控急停的,停完了,再STO也不迟呀,我刚开始工作时就已经是这样的设计了。
想法多是好事儿,但要基于基础知识
请填写推广理由:
分享
只看
楼主