以下是引用昔日如诗在2023-07-23 12:32:28的发言 >4楼

我大概表达不清楚。

我的意思是说,要用STO功能,必须在面板上装上一个STO按钮。绝不能将它接到急停按钮上。这样才是正确地使用STO

以下是引用Zane在2023-07-22 22:16:38的发言 >3楼:这前因后果的逻辑,...

引用3楼详细内容:

这前因后果的逻辑,都是哪儿跟哪儿呀

以下是引用昔日如诗在2023-07-21 11:00:43的发言 >0楼:    STO功能...

引用0楼详细内容:

    STO功能是防止意外启动的,不是用来急停的。

    要急停的话,一般地是将急停按钮接到伺服的CN1端口的某个DI 针脚上。里面配置好,就能急停了。

    STO我查了很久,不知道它有什么作用。意外启动?我查看很多接线图,都是按到按钮上,不过大部分人是接到急停了。我觉得这样不好。如果真要这个功能,我们只能是在急停之外,再增加一个STO按钮,此按钮只接伺服,别的不接。机器暂停时,再按一下STO按钮,人就可以进去检修。这跟急停不一样,急停一般地会影响里面的程序,而STO不会。检修好机器后,程序不要从头再来。而如果按了急停,检修完后,程序要重来。

   但是这样一来,面板上就会多出一个按钮,这样似乎也没什么好处。一般地,STO是个鸡肋。

这不是什么好办法,着急起来会分不清的。


这是对设备的安全要求评估后采取的策略,没有抱闸的轴,直接STO也不见得好。


只要轴没问题,受控急停肯定是优于非受控急停的,停完了,再STO也不迟呀,我刚开始工作时就已经是这样的设计了。


想法多是好事儿,但要基于基础知识