根据P=U*I*根号3*COS FI*额定效率 得出的是0.4*536*1.732*0.85*0.945=298 所以铭牌上应该是标的输出端的有功功率
按照Y版给的公式 额定转矩电流是:额定电流 x Cos(Fi);那么,额定励磁电流=额定电流 x Sin(Fi);
额定励磁电流=536*sin(arccos(0.85))=536*0.5267=282.3112 这与我所认知的额定励磁电流等于额定电流的45%~50%是相符的
但是ACS800的励磁电流仅为额定电流的百分之三十 难道DTC和矢量控制两码事?不应该啊 励磁电流应该是一样的啊
我觉得不用过多纠结。西门子在这些方面也不会落下。
G系列有多个版本。V4.6已经淘汰了。我记得是从V4.7版本吧,曾注意到变频器中的一些电机参数并不是辨识后就固定不变的。而是随着使用,它是会变化的。是动态的。
因为,毕竟有些参数还是温度的函数。
总之,西门子在这些为用户节省成本方面(包括节能、低碳。)不是嘴说说,还是挺重视的。